Salut,
j'ai besoin d'un peu d'aide.
Aprés avoir réinstallé l'esxi sur un N54L suite à une perte de mot de passe,
impossible de rajouter mon datastore qui contient toute mes données (de ma précédente installation de XPenology).
J'ai le message "Appel "HostDatastoreSystem.QueryVmfsDatastoreCreateOptions" pour l'objet "ha-datastoresystem" sur ESXi "192.168.1.200" a échoué".
J'ai deux HDD de 2 TB en raid 1 sur une carte HP 410.
Des conseils ?
-
La carte RAID est utilisée afin d'avoir un vrais raid hardware et non logiciel comme celui embarqué par le N54L.
vMware reconnait bien les 3 HDD.
Tu aurais pasune idée pour récuperer les données ?
-
Salut,
j'avait un xpenology 4.1 sur esxi de mon N54L.
J'avais choisi l'esxi pour m'éviter tout probleme, mais là je suis dans la mierda...
Je m'explique, après avoir essayé d'upgradé en 5.2 en vain, j'ai essayé de retourné sur ma 4.1,
le problème est que je n'ai plus accès à mes données.
J'ai fait une fresh install mais idem impossible de récupérer mes données.
Voici ma conf :
> HP N54L
> Un hdd 250 GB
> Deux HDD de 2To en RAID
Les HDD sons montés sur une carte RAID HP 410, et les deux HDD de 2 To sont mis en RAID via cette carte.
Je sais pas comment je peux récupérer mes données, du RAID. A part un fichier xpenology_1.vmdk, je n'ai rien.
De mémoire au moment ou ça déconné, j'avait une erreur qui me disait impossible de récupérer "Xpenology_2.vmdk"
J'ai refait une installation, mais XPENOLOGY ne trouve plus aucune données dans le RAID.
Quelqu'un à une idée ?
J'ai pensé booté sur un soft pour récuperer les données effacés mais ça va etre laborieux...
Je suis vraiment preneur de toute solution, j'ai 400 Go que j'aimerai récuperer.
@+
-
Pour info, j'utilise 3 HDD, un HDD de 250 Gb pour le datastore, et deux HDD de 2Tb chacun.
Les 3 HDD sont connectés à une carte raid (HP Array P410). J'ai deux disque logique :
> 1 HDD : 250 GB
> 1 HDD : 2 Tb (deux HDD en raid).
voilà
-
Bonjour,
j'ai besoin de votre aide, j'au fait une installtion de XPenology sur vmware (N54L) mai sà chaque fois que je le redémarre tous les parametres disparaissent, du coup meme l'adresse IP est réinitialisé.
Donc je me retrouve sur une page "Bienvenue" de configuration de Synology.
J'ai besoin de votre aide car là je suis perdu....
Erreur de datastore.
in Archives
Posted
Merci pour ton aide.
Je cherche avant tout à ne pas perdre mes données.
Si toi ou quelqu'un d'autres à une autre solution je suis preneur.
Voici quelques info :
1) Info.
[root@Host-002:~] fdisk -l "/vmfs/devices/disks/naa.600508b1001cb0cd79d9c9425e2678d2"
***
*** The fdisk command is deprecated: fdisk does not handle GPT partitions. Please use partedUtil
***
Disk /vmfs/devices/disks/naa.600508b1001cb0cd79d9c9425e2678d2: 2000.3 GB, 2000365379584 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243197 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/vmfs/devices/disks/naa.600508b1001cb0cd79d9c9425e2678d2p1 1 311 2490240 fd Linux raid autodetect
Partition 1 does not end on cylinder boundary
/vmfs/devices/disks/naa.600508b1001cb0cd79d9c9425e2678d2p2 311 572 2097152 fd Linux raid autodetect
Partition 2 does not end on cylinder boundary
/vmfs/devices/disks/naa.600508b1001cb0cd79d9c9425e2678d2p3 588 243197 1948756784 f Win95 Ext'd (LBA)
/vmfs/devices/disks/naa.600508b1001cb0cd79d9c9425e2678d2p5 589 243185 1948652352 fd Linux raid autodetect
[root@Host-002:~]
2) Info
naa.600508b1001cb0cd79d9c9425e2678d2
Display Name: HP Serial Attached SCSI Disk (naa.600508b1001cb0cd79d9c9425e2678d2)
Has Settable Display Name: true
Size: 1907697
Device Type: Direct-Access
Multipath Plugin: NMP
Devfs Path: /vmfs/devices/disks/naa.600508b1001cb0cd79d9c9425e2678d2
Vendor: HP
Model: LOGICAL VOLUME
Revision: 3.66
SCSI Level: 5
Is Pseudo: false
Status: degraded
Is RDM Capable: true
Is Local: false
Is Removable: false
Is SSD: false
Is VVOL PE: false
Is Offline: false
Is Perennially Reserved: false
Queue Full Sample Size: 0
Queue Full Threshold: 0
Thin Provisioning Status: unknown
Attached Filters:
VAAI Status: unknown
Other UIDs: vml.0200020000600508b1001cb0cd79d9c9425e2678d24c4f47494341
Is Shared Clusterwide: true
Is Local SAS Device: false
Is SAS: true
Is USB: false
Is Boot USB Device: false
Is Boot Device: false
Device Max Queue Depth: 1024
No of outstanding IOs with competing worlds: 32
Drive Type: logical
RAID Level: RAID1
Number of Physical Drives: 2
Protection Enabled: false
PI Activated: false
PI Type: 0
PI Protection Mask: NO PROTECTION
Supported Guard Types: NO GUARD SUPPORT
DIX Enabled: false
DIX Guard Type: NO GUARD SUPPORT
Emulated DIX/DIF Enabled: false