2 минуты назад, decide сказал:

У меня НАС не выключился по истечению 1 минуты! Просто написал сообщение что УПС работает от батареи

Значит ups не воспринял команду на выключение после перехода наса в безопасный режим, т.о. У вас все потухнет, как только ups разрядится.

Link to comment
Share on other sites

25 minutes ago, Olegin said:

Значит ups не воспринял команду на выключение после перехода наса в безопасный режим, т.о. У вас все потухнет, как только ups разрядится.

Блин, писал целую статью тебе, чтобы объяснить как это все работает. В итоге запутался в тексте нафиг сам. Сделай скриншот своих настроек ИБП и скажи, чего ты хочешь добиться в итоге. Так будет проще...

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, webrusik сказал:

Блин, писал целую статью тебе, чтобы объяснить как это все работает. В итоге запутался в тексте нафиг сам. Сделай скриншот своих настроек ИБП и скажи, чего ты хочешь добиться в итоге. Так будет проще...

Ниче не попутал? Мне статьи нафиг не нать.

Link to comment
Share on other sites

Ребят, в справке написано что такое безопасный режим. Почитайте.
Вкратце - отключаются ненужные СЛУЖБЫ для экономии энергии, сам НАС отключится все равно по разряду УПС

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Все проверил! Действительно САН отключится как только батареи разрядятся процентов до 30! При этом нас вырубается а УПС переходит в режим ожидания ( у меня smatr ups 1500 rmi2u)  Но после подачи питания УПС запускается а НАС нет! ну есть только воспользоваться функцией WOL

Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, decide сказал:

Но после подачи питания УПС запускается а НАС нет

в бивисе материнки настрой "last state" "Restore on AC Power Loss" или аналогичную функцию по питанию

 

 

 

Edited by Lordbl4
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Ребят, подскажите по поводу УПСа, есть HP NL40, на нём стоит 6.1.7 для DS3615xs.

Собственно хочу под это дело купить UPS какой-то подешевле. 

Если верно понял, то всё модели для senology  на сайте производителя, поддерживаються и xpenology. 

Как я понял выключается он нормально, если упс есть в моделях совместимости. Ну также нужно, когда будет возобновлятся питание, что бы он сам и включался. 

К примеру у меня полностью заряженный упс, я хочу что бы его не садить, выставить в настройках что бы через минуту без питания, сервак выключался. И как питание в сети появиться, он будет включаться ?  

Link to comment
Share on other sites

13 часа назад, bboott сказал:

И как питание в сети появиться, он будет включаться ? 

 

если настроишь в биосе - будет сам включаться при возобновлении электроэнергии в сети

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, Lordbl4 сказал:

 

если настроишь в биосе - будет сам включаться при возобновлении электроэнергии в сети

Да в биосе стоит включение, после возобновления питания.

Возможно просто не до конца понял принцип работы ИПБ с насом. Если верно понял, то при подключении шнурком от ипб к насу - нас будет выключаться, и слать сигнал что бы ИПБ после выключения наса тоже выключал розетку на самом ИПБ? и как появиться питание в сети, на розетке ИПБ появиться питание и нас сам стартанет? 

И что вы бы посоветовали из ИПБ, нового китайца в районе 50 уе. PowerWalker или Powercom. Либо взять проверенную  БУшку APC, с новыми батареями ?

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, bboott сказал:

И что вы бы посоветовали из ИПБ, нового китайца в районе 50 уе. PowerWalker или Powercom. Либо взять проверенную  БУшку APC, с новыми батареями ?

Посмотрите у меня в подписи, дешево и сердито.

Link to comment
Share on other sites

11 минуту назад, Olegin сказал:

Посмотрите у меня в подписи, дешево и сердито.

Благодарю за совет, ну таких у нас в продаже нету, та и не люблю китай, работал в СЦ, и насмотрелся на платы чудо китайцев - там половина ремонту не подлежат, а у такого бренда как APC хоть платы нормальные, и ремонто пригодные. Всё таки я думаю что лучше бу APC взять. А по принципу работы ИПБ c NAS не подскажите, верно ли моё предположение, что  при подключении шнурком от ипб к насу - нас будет выключаться, и слать сигнал что бы ИПБ после выключения наса тоже выключал розетку на самом ИПБ? и как появиться питание в сети, на розетке ИПБ появиться питание и нас сам стартанет? 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
В 01.08.2018 в 14:27, bboott сказал:

А по принципу работы ИПБ c NAS не подскажите, верно ли моё предположение, что  при подключении шнурком от ипб к насу - нас будет выключаться, и слать сигнал что бы ИПБ после выключения наса тоже выключал розетку на самом ИПБ? и как появиться питание в сети, на розетке ИПБ появиться питание и нас сам стартанет? 

верно ) для этого и нужен ИБП с интерфейсом !

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Доброго время суток.

 

Помогите разобраться. Не подключается клиент.

Сервер: DS918+, DSM 6.2.2

 

Беда случилась после перехода с DS3615xs на DS918+

Локально с UPS все нормально. команды upsc ups и upsc ups@192.168.1.2 проходят. Единственное что , смущает отсутствие в интерфейсе кнопки РАЗРЕШЕННЫЕ СТАНЦИИ. /etc/hosts.deny  руками прописал

upsd: ALL AXCEPT 127.0.0.1 192.168.1.3

 

Так вот на 192.168.1.3 все и не работает. Стоит NUT клиент в режиме MODE=netclient. при запуске upsc ups@192.168.1.2 выдает Error: Access Denied

NUT штука тупая, если порт открыт 3493 (а он открыт, проверял telnet заходит) и он не получает данные, то выдает эту ошибку при любых обстоятельствах.

Пока сидел на DS3615xs все работало. Видать что то криво мигрировалось. Все сбрасывать в ноль не хочется.

Где посмотреть настройку MODE=server на DSM - на нашел. Может в этом проблема. Она по идее должна включаться при установке крыжа "Включить сервер сетевого ИБП"

 

2019-05-27_09-16-17.png

Edited by h0per
Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Может возможно явно запускать скрипт на выключение при обнаружении отключения питания.

У меня ситуация следующая - выставляю 1 минуту до перехода с безопасный режим и выключить UPS.

ИБП - APC SmartUPS 750

 

Выключаю питание - система не сразу определяю переход на питание от батареи. Проходит примерно 2-4 минуты и, я так понимаю, система передает сигнал ИБП о том что она перешла в безопасный режим, ИБП начинает забавно лампочками мигать (лампочки слева и справа бегают параллельно вверх-вниз) и комп резко тухнет. Как будто из розетки выдернули. 
Т.е. плавного выключения не происходит. 
После подачи питания - ИБП просыпается и включается система (в биос выставлено включение при подаче питания). Загружается - ошибок не покакзывает.

 

Беспокоит резкое отключение дисков.

 

Если бы явно запустить скрипт, то может и ИБП понял что к нему ничего не подключено и тоже переходил бы в спящий режим

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...
  • 1 year later...

Добрый день!

Заранее спрошу прощения за нубский вопрос.

Есть тема https://xpenology.com/forum/topic/420-solvedenable-ups-not-recognized/

В ней человек подключает "несовместимый UPS" к xpenology.

У меня есть Eaton Powerware 5115i. При подключении к Xpenology, она видит, что подключено устройство USB. Даже дает его название UPS - Phoenixtec Power Co., Ltd. Vid:06da Pid:0002 Rev 1.00.

Сама операционка DSM 6.2.3-25426 Update 3.

 

Вопрос в чем. Чем, где и как он правит этот файл ups.conf?

Можно просто ткнуть в ссылку, где что-то подобное расписано для нубов.

 

Заранее спасибо!

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Доброго дня всем.

Подскажите пожалуйста, ippon back power pro new 600 (линейно интерактивный)

Подойдёт для хрени? Нужно всего лишь, то, чтобы с хренью дружил как надо.

На второй странице многоуважаемый Olegin писал про Back Basic 650, но мало ли, их куча всяких

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, fildp13 сказал:

Доброго дня всем.

Подскажите пожалуйста, ippon back power pro new 600 (линейно интерактивный)

Подойдёт для хрени? Нужно всего лишь, то, чтобы с хренью дружил как надо.

На второй странице многоуважаемый Olegin писал про Back Basic 650, но мало ли, их куча всяких

USB есть? Тогда должен.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Купил на авито б\у APC bc650-rs (стоят дешево достаточно от 500-1500 рублей), АКБ пока использую старый на 10 минут хватает. Купил так же новый аккум WBR hr1234w f2 стоит не дорого 1700 рублей, но пока его не ставил а так отработал с лампой на 95 ватт 42 минут, хрень потребляет до 50 ватт хватит еще больше. Жду еще один APC bx650ci-rs уже для деревни. Подключил  ипб по usb к хрени определил без проблем.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...