  1. Отвечаю на свой вопрос. Было время на опыты и проблему эту я решил. Дело оказалось в некорректных настройках сервиса NUT, на котором, собственно, и работает подсистема ИБП в Synology. В итоге я отредактировал файл /etc/ups/ups.conf И добавил в него следующие строки: pollinterval = 2 maxretry = 3 И настройки самого UPS, мой Powercom RPT-600AP использует драйвер usbhid-ups и vendor ID 0d9f соответствует вендору Powercom : [ups] driver = usbhid-ups port = auto vendorid=0d9f Значение pollinterval подобрал опытным путем. По итогу проделанной работы NAS перестал терять UPS и начал корректно работать и отображать статусы.
  2. На MicroServer Gen8? Или тоже на Gen7? А какой ИБП? Значит проблема не в самом ИБП, раз встречается даже на APC у i926. У меня были подозрения в адрес драйвера юсб. Никто не пробовал поставить сторонний USB-контроллер в слот PCIe и подключить ИБП к нему? Надо найти время порыться в хламе, может быть найду такую карту и проведу эксперимент.
  3. А ни у кого не было проблем с ИБП? Для сервера был куплен ИБП Powercom RPT-600AP. Выбор был сделан в его сторону, т.к. он есть в официальном списке совместимости Synology. А проблема в следующем - при подключении его к серверу, он постоянно теряет-восстанавливает связь. Просто постоянный спам. При этом в списке подключенных ИБП он то появляется, то пропадает. Не смог поймать момент для скриншота с "подключенным" ИБП. Сервер N40L(Bios модифицированный), сейчас DSM 6.2.3-25426, до этого была 6.2.1. Проблема была там, сохранилась и тут. Были сомнения в исправности самого ИБП, но я подключал его к "настоящему" DS918+, и он с этим ИБП прекрасно работал, связь не терял. Подключать пробовал как в задние порты, так и в передние. Так же к серверу подключен USB HDD, на него делается бэкап. HDD работает абсолютно исправно, связь не теряет. HDD отключать пробовал, на работу ИБП он не влияет. Возможно какие-то проблемы с драйвером юсб? Или службой UPS? Ума не приложу, в какую сторону копать...
  4. Спасибо огромное! Действительно помогло. Скачал внизу поста файл: DS3615: extra.lzma for loader 1.03b_mod ds3615 DSM 6.2.2 v0.5_test http://s000.tinyupload.com/?file_id=87576629927396429210 SHA256: BAA019C55B0D4366864DE67E29D45A2F624877726552DA2AD64E4057143DBAF0 Из DSM_DS3615xs_23824.pat достал 2 файла - zImage и rd.gz. Смонтировал через OFS Mount Partiton 1 загрузчика, и залил туда 3 файла: zImage, rd.gz и extra.lzma. Залил на флешку и все взлетело без вопросов. Буду настраивать.
  5. Коллеги, приветствую! Видимо, что-то делаю не так. Имеем Microserver G7 N40L, сетевуха встроенная, биос модифицированный, C1E отключен, диски 2х3ТБ HGST NAS + 2TB Seagate DM. Беру загрузчик V1.03b for DSM 6.2 для DS3615, подготовил флешку по инструкции, Synology Assistant находит сервер. Начинаю установку DSM_DS3615xs_23824.pat, это 6.2.1, она устанавливается, далее вроде как должен сервер уйти в ребут и подняться DSM, но у меня ничего не происходит. Пытался несколько раз перезагружать систему - бесполезно. От DHCP он адрес не получает, Assistant перестает его видеть. Повторил операцию с этим же загрузчиком, но DSM_DS3615xs_23739.pat, это 6.2, все взлетело с пол-пинка, встало сразу и без вопросов. Точно ли запускается 6.2.1 на штатной сетевой карте? Или может быть есть какой-то нюанс, который я не нашел?
×
×